最近碰到24kv计量柜,一次方案如下图我做的结构如下图,但是成套厂的客户说不好接线,不知道大家有没有其它的方法,发上来共享一下啊。
最近碰到24kv计量柜,一次方案如下图
我做的结构如下图,但是成套厂的客户说不好接线,不知道大家有没有其它的方法,发上来共享一下啊。
2楼
很不错的图纸
回复
3楼
这个方案图设计欠合理,用户维护检修调试不方便,电流互感器可下移布置
回复
4楼
你这个柜子又没有手车,要触头盒干什么啊!
检修维护不方便,最关键是供电局验收能不能通过!如果他们觉得行,那不行也行!
回复
5楼
布置可行,但最大问题是检修维护不方便,计量柜的CT运行前需要拆下进行校验的。接线虽不方便,但并不是接不了,设计走线槽就是了。
上触头盒是不是起支撑作用呀?下触头盒就没用了吧。
[
本帖最后由 eric92201 于 2011-4-18 09:22 编辑 ]
回复
6楼
学习!!1学习……………………
回复
7楼
很不错的图纸,用CAD画的?
回复
8楼
再加一台母线提升柜嘛!
回复
9楼
有点看不清楚啊,怎么回事里
回复
10楼
互感器要是维护和校验很不方便啊 楼主在考虑一下吧。 另外你是用CAD做的三维吗 很漂亮啊
回复