求助求助!!!
chenchen800928
2011年04月16日 12:25:21
只看楼主

单位新购置一批丰田电动叉车及电动牵引车,设计中的充电间因为其他原因不能正常使用,需临时连接一套线路供车辆充电用。进电处为200A熔断开关,提供3相5线电源,从供电开关处至充电插座安装处约有120米距离。充电机的技术数据为:型号48V70P。电源电压D400V。额定容量5.2KVA。输入电流7.5D。电源保险10ASlow/K。求教应使用多大的电缆线连接及相应计算方式(临时用,待充电间投入使用后此线路即撤除)。

2011年04月16日 12:32:00
2楼
在线等待帮助,谢谢各位大侠
回复
z1g2d3
2011年04月16日 12:49:00
3楼
120平方电缆够了
回复
ontimewhq
2011年04月16日 19:45:02
4楼
你的充电机功率非常小只5.2KVA
I=S/(1.732*U)=5.2KVA/(1.732*0.318KV)=9.4A
如果临时的,用VV-5X6平的电缆就足够了。
回复
cojinxian
2011年06月17日 17:28:05
5楼
回复
lingxuct
2011年06月17日 23:42:03
6楼
“充电机的技术数据为:型号48V70P。电源电压D400V。额定容量5.2KVA。输入电流7.5D。电源保险10ASlow/K。”

不研究充电机的型号,电源电压后面的D是什么意思?输入电流7.5D是什么单位?

如果是7.5A输入电流,就按10A(每台)计算吧。