【请教】综保装置能否采用交流电源?
gulangyu_zhao
2011年04月16日 10:48:16
来自于继电保护
只看楼主

以前作过很多综保都是采用直流电源,不知道能不能用交流电源啊?如果是交流电源的话,是从低压柜内给还是直接从PT柜内取电源呢?当然这个变电站对于电源要求不是很高。按三级负荷考虑就可以。

以前作过很多综保都是采用直流电源,不知道能不能用交流电源啊?如果是交流电源的话,是从低压柜内给还是直接从PT柜内取电源呢?当然这个变电站对于电源要求不是很高。按三级负荷考虑就可以。
zxl8250
2011年04月16日 20:34:47
2楼
这个主要看你控制回路的电源是交流还是直流。
回复
zyz8438
2011年04月16日 22:38:30
3楼
尽量采用直流电源。
回复
cqtxm
2011年04月17日 09:06:28
4楼
微机综保装置可以使用交流电源,但必须采用UPS做电源(可用PT或低压柜向UPS供电),以保证在故障时有电源跳闸,进线跳闸后有电源合闸。

[ 本帖最后由 cqtxm 于 2011-4-17 09:09 编辑 ]
回复
姜振祥
2011年04月17日 09:09:05
5楼
完全可以的,我们一直采用交流电源啊,在箱变里面啊。一般是采用进线的PT做为电源的。
回复
dgbyls
2011年04月17日 09:44:29
6楼
不错 学习了
回复
lingxuct
2011年04月17日 11:29:58
7楼
保护和控制电源用直流可靠性高。

保护和控制也可以用交流电源,但我们必须要想到:当出现故障时,能不能保证保护、控制电源的正常,这是一个非常严肃和认真的事!

一旦保护和控制电源不正常,什么都没了,一句话“玩完了”!只能干瞪眼了。
回复
zyz8438
2011年04月17日 15:34:22
8楼
在石化系统,由于用电负荷的等级很高,对保护、控制的电源要求非常高,所以都是采用直流电源。

但在对可靠性要求不是太高的一些民用设计中,采用进线PT作为操作电源和保护电源也是比较常见的。关键看对可靠性的要求高与否。
回复
haveaniceday
2011年04月18日 11:51:56
9楼
明确地说,可以使用交流电源。 但是操作回路对于交流有不同的要求!
回复
haveaniceday
2011年04月18日 11:54:07
10楼
控制回路也可以是交流的!

电力二次控制设备研发,转让
QQ: Kc600e@gmail.com
[1]电容器\电动机\配变\电动机 四装置合一保护测控设备
[2]备用电源自投设备
[3]PT监视设备
[4]电动机差动
[5]电容器单组投切设备
[6]网络电力仪表ial
回复
chenrongtao
2011年04月18日 15:13:53
11楼
保护和控制都可以用交流的,我们都有用过的,
回复

相关推荐