酒泉热电厂1号机组水压试验成功
wpdq123
wpdq123 Lv.7
2011年04月16日 09:30:41
来自于工地图片
只看楼主

酒泉热电厂1号机组水压试验成功 4月10日13时18分,由酒泉热电厂1号机组锅炉水压试验一次成功,18786个焊口无一泄漏,这意味着此台机组锅炉设备的本体安装已全面结束,为下一步的锅炉酸洗和吹管打下了坚实基础。  酒泉热电厂1号机组炉钢架自去年3月12日开始吊装以来,先后完成了受热面组合焊接、钢架整体验收、受热面吊装、受热面大件吊装、焊口焊接等工作。在省电力公司质监站组织的锅炉水压监检中,1号机组锅炉安装质量、焊接质量、无损探伤质量优良,实测数据全部达到优良标准,具备现场水压试验的条件。

酒泉热电厂1号机组水压试验成功

4月10日13时18分,由酒泉热电厂1号机组锅炉水压试验一次成功,18786个焊口无一泄漏,这意味着此台机组锅炉设备的本体安装已全面结束,为下一步的锅炉酸洗和吹管打下了坚实基础。

  酒泉热电厂1号机组炉钢架自去年3月12日开始吊装以来,先后完成了受热面组合焊接、钢架整体验收、受热面吊装、受热面大件吊装、焊口焊接等工作。在省电力公司质监站组织的锅炉水压监检中,1号机组锅炉安装质量、焊接质量、无损探伤质量优良,实测数据全部达到优良标准,具备现场水压试验的条件。

  本次水压试验分为水冷、过热系统(一次系统)和再热系统(二次系统)两部分。为确保锅炉水压试验一次成功,项目部团结一心、周密组织,成立了水压试验组织机构,制订了风险防范措施。4月10日9时02分,开始启动升压泵向一次系统顶压,水压试验正式开始。11时38分,压力达到18.9兆帕。当日12时08分一次系统开始超压试验,12时38分,压力升至超压压力23.625兆帕,稳压20分钟,设备系统无变形、无渗漏、膨胀无异常、阀门关闭严密、压力无变化,受热面设备及焊口完好无损。13时18分压力降至工作压力,标志酒泉热电厂1号机组锅炉水压试验一次成功。

3.jpg

3.jpg

免费打赏
tiger2006
2011年04月21日 15:10:17
2楼
工业项目的要求
比民用的高多了
回复

相关推荐