各位大师:您好,我们原有35KV线路已经开始施工,新加了一台12500KVA的电弧炉,这样的设备哪里有成功的补偿案例,占地面积需要多大,有能提供全方位设计和支持的,请多多联系
各位大师:您好,我们原有35KV线路已经开始施工,新加了一台12500KVA的电弧炉,这样的设备哪里有成功的补偿案例,占地面积需要多大,有能提供全方位设计和支持的,请多多联系
2楼
电弧炉谐波很大,治理起来很困难
回复
3楼
可以找意大利督凯提成套供应商提出解决方案,先实地测量电弧炉谐波并收集系统及相关的数据,经过计算后确定实施方案。
回复
4楼
做等高人回答
回复
5楼
现在这样的厂家很多,有荣信电气,南车时代等
回复
6楼
找做谐波治理的咨询一下,就行了
回复
7楼
请联系我,13574238866 QQ:775321524
回复
8楼
非常好的技术资料,感谢楼主的无私奉献,很实用,谢谢!非常好的技术资料,感谢楼主的无私奉献。很需要,谢谢!非常好的技术资料,感谢楼主的无私奉献,很好,我正用得着,谢谢了,希望多交流!
回复
9楼
电弧炉的电压等级是多少?
如果要在35KV的高压侧进行滤波的话,第一是成本高,第二是技术难度要大的多
所以我建议在低压侧对设备进行滤波
回复
10楼
啊
我发帖不能带图片吗?
电弧炉的特点是高次谐波含量高及中频泄露,用有源滤波器处理的话投资会太大,而用高速动态补偿设备效果会比较好。之前我参与过莱钢的一个项目,治理效果非常的好
回复