PT新问题,请大家分析。
zhsw512_163.com
Lv.7
2011年04月15日 18:23:06
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
最近第一次遇见发电机6.3KV柜新接法的PT线路,请高手分析。该柜需并网[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 01:06 编辑 ]
最近第一次遇见发电机6.3KV柜新接法的PT线路,请高手分析。该柜需并网
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 01:06 编辑
]
免费打赏
lingxuct
2011年04月15日 21:11:08
2楼
二次B相接地,是老式做法,现用综保时,大都是中性点接地。
回复
zyz8438
2011年04月16日 00:45:19
3楼
支持区管,这是电厂以前经常用的PT二次B相接地,中性点经击穿保险接地的一种方式。这是因为电厂中需要同期操作,对侧还有一组CT,是VV接线的,没有中性点,只能B相接地。
现在同期装置和保护装置早已微机化,一般都推荐采用三相三柱式、三相五柱式PT二次侧中性点接地的方式。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 01:05 编辑
]
回复