带地下室的有关问题。赤脚了。
lcliang066
lcliang066 Lv.5
2011年04月15日 18:03:59
只看楼主

我现在做一个高层,三级抗震,按照新抗规,地上一层我做了约束边缘构件,墙厚为200;地下一层我墙厚改为300.有如下问题1.地下一层是否可做成构造边缘构件(地下一轴压比小于规范要求),还是同上一层一样做成约束边缘构件。如果做成约束边缘构件的话,就要考虑lc的问题。2.地下一层的边缘构件的平面尺寸是否要和地上一层的约束边缘构件的平面尺寸一样。大个比方,我地上一层,有一个窗间墙全部做成了约束边缘构件(因为都连一起了)如下图1;但是到了地下一层是否也要做这样大?还是按照规范可以做成小的暗柱,如图2。图2中用红线圈起来的部分,是否要和地上的一样大?

我现在做一个高层,三级抗震,按照新抗规,地上一层我做了约束边缘构件,墙厚为200;地下一层我墙厚改为300.有如下问题
1.地下一层是否可做成构造边缘构件(地下一轴压比小于规范要求),还是同上一层一样做成约束边缘构件。3.挡土墙计算配筋较大(一般按照裂缝控制的),是否暗柱的配筋也要和挡土墙一样进行加大。比如地下一层墙体配筋为18@100的,我的暗柱如果按照构造的14的就可以了,如果考虑挡土墙的配筋,是否也要按等面积原则对暗柱进行配筋。

01.jpg


02.jpg

免费打赏
mkvedsvuyi
2011年04月15日 23:41:59
2楼
抗规
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列要求:
4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不应少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。
回复
stonehu1
2011年04月16日 10:46:41
3楼
1,要做约束,见楼上
2,你边缘构件和上部一样大的话,下面部分配筋会比较复杂。不值得。
3、边缘构件不比墙体强的话就失去他的意义了。
回复
sfy710
2011年04月20日 11:17:58
4楼
1,要做约束,见楼上
2,你边缘构件和上部一样大的话,下面部分配筋会比较复杂。不值得。
3、边缘构件不比墙体强的话就失去他的意义了。
回复
路人jia
2014年06月29日 17:07:05
5楼
学习了,刚好遇到类似的情况,
回复
xcpxcpxcpa
2014年07月09日 11:12:54
6楼
红圈部分地下一层按照规范可以做成小的暗柱,地上约束边缘构件其它纵筋锚入地下室侧壁中
回复
81号先生
2014年07月09日 13:08:20
7楼
规范要求轴压比小于0.3吧,可以做构造边缘构件,这个高规上7.2.14有说明的,查规范吧