本人有个疑惑,关于消防泵启动问题
懒羊羊
懒羊羊 Lv.4
2011年04月15日 16:30:55
只看楼主

临时高压消火栓系统在最高点有个消防水箱接入消火栓系统,当使用消火栓时,会使消防泵启动么?不按消报和手报的情况下。

临时高压消火栓系统在最高点有个消防水箱接入消火栓系统,当使用消火栓时,会使消防泵启动么?不按消报和手报的情况下。
懒羊羊
2011年04月16日 08:14:18
2楼
自己顶个!!!
回复
懒羊羊
2011年04月17日 13:28:26
4楼
也就是说如果消火栓有水出来,而不按消火栓报警按钮和泵房按钮是不启动消防泵的。是么?
回复
sadone1234
2011年04月17日 17:17:26
5楼
肯定不会。

高中停水我还用过水箱的水洗衣服

楼主你知道为什么消火栓动压有上限,为什么供水管网在自喷和消火栓报警阀前要分开吗?
回复
懒羊羊
2011年04月19日 07:42:37
6楼
不知道,请赐教
回复
kl0102
2011年05月07日 15:27:16
7楼
水箱水不够用时 才会自动或手动启动消防水泵 是这样吗 新手 请指教
回复
zhaolei_128
2011年05月11日 16:46:21
8楼
要弄清这个问题首先要弄清楚消火栓系统的控制原理:
消火栓系统一般分三种:
1、常高压系统----水压水量一直满足使用要求。
2、临高压系统----水压一直满足使用要求、水量平时不满足要求。
3、稳高压系统----水压一直满足使用要求、水量平时不满足要求。
其中临高压系统和稳高压系统控制方式都是要求有三种:自动控制、现场手动控制、消防控制室手动控制。
除设于超高层建筑的中间消防转输水箱需要由下层的消防主泵供水外,消防稳压水箱的补水与消防主泵不存在关联,多由生活给水系统补水。所以临高压系统的自动控制是由设置于各消火栓处的手动报警按钮(手报)来启动。稳高压系统的自动控制是由设置于稳压泵出口处的压力传感器自动控制。这两个系统的稳压水箱即使出现问题水箱内的水放空了,系统未收到自动控制启泵的信号时也不会启动消防主泵。
具体控制原理可参见图集。
回复