【讨论】框剪的剪力墙这么布置好吗?
zhaoxiaodiwan
2011年04月15日 09:35:02
只看楼主

高规8.1.8-2纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端lei123003:见地板和7楼:7度半 是医院 要提高一度吧 高度是16、7层吧[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-4-18 15:00 编辑 ]

高规8.1.8-2纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端




lei123003:见地板和7楼:7度半 是医院 要提高一度吧
高度是16、7层吧


[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-4-18 15:00 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
qwl19871124
2011年04月15日 17:02:04
12楼
这是有少量剪力墙的框架结构...因为规范对这种边缘结构没有给出实际的量化(如剪力墙到底多少算是有少量剪力墙的框架结构),造成结构设计局面混乱,一般来说这种结构是尽量避免使用的...
朱丙寅大师的书推荐这种情况使用 框架按照纯框架设计,剪力墙按照构造配筋...
回复
eaeeea
2011年04月15日 17:05:01
13楼

就是这个意思,看有没有到50%来确定到底如何考虑抗震等级
回复
phlyman
2011年04月15日 17:12:17
14楼


关于框架结构中有多少剪力墙就算框架-剪力墙结构的问题,有大虾们能指点一下么?有什么量化的标准?
高规里面有说好像剪力墙承担的倾覆弯矩小于50%应该按框架结构计算~~
回复
eaeeea
2011年04月15日 17:33:27
15楼

应该是:框架柱承担的倾覆力矩大于50%时, 框架部分应按框架抗震等级。而不是整个结构算作框架结构
回复
daimian2010
2011年04月16日 09:46:16
16楼
感觉不是太好
回复
stonehu1
2011年04月16日 09:50:32
17楼
偏心比较多,下面的位移估计比较难调。
回复
zhuanshiyingxiong
2011年04月16日 10:30:30
18楼
围观,希望高手解惑
回复
fandaoneng
2011年04月16日 15:24:44
19楼
建筑图都看不清楚啊 剪力墙位置也没标出来
回复
家望
2011年04月16日 15:51:01
20楼
肯定不好了.会造成偏心较大.*(两个方向都偏心).而且下面那个太中间了一点了
回复
zhujb105
2011年04月16日 17:57:25
21楼
剪力墙太多,而且布置得太集中,如果是高烈度区,应该按照少墙框架来做,尽量不要做成框剪结构。建议:
1. 尽量做成框架或者少墙框架结构;
2. 如果一定要做框剪结构,应该分散布置,和建筑专业协商,做到剪力墙分散,均匀。
回复

相关推荐