高规8.1.8-2纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端lei123003:见地板和7楼:7度半 是医院 要提高一度吧 高度是16、7层吧[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-4-18 15:00 编辑 ]
高规8.1.8-2纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端
lei123003:见地板和7楼:7度半 是医院 要提高一度吧
高度是16、7层吧
[
本帖最后由 lei123003 于 2011-4-18 15:00 编辑 ]
12楼
这是有少量剪力墙的框架结构...因为规范对这种边缘结构没有给出实际的量化(如剪力墙到底多少算是有少量剪力墙的框架结构),造成结构设计局面混乱,一般来说这种结构是尽量避免使用的...
朱丙寅大师的书推荐这种情况使用 框架按照纯框架设计,剪力墙按照构造配筋...
回复
13楼
就是这个意思,看有没有到50%来确定到底如何考虑抗震等级
回复
14楼
关于框架结构中有多少剪力墙就算框架-剪力墙结构的问题,有大虾们能指点一下么?有什么量化的标准?
高规里面有说好像剪力墙承担的倾覆弯矩小于50%应该按框架结构计算~~
回复
15楼
应该是:框架柱承担的倾覆力矩大于50%时,
框架部分应按框架抗震等级。而不是整个结构算作框架结构
回复
16楼
感觉不是太好
回复
17楼
偏心比较多,下面的位移估计比较难调。
回复
18楼
围观,希望高手解惑
回复
19楼
建筑图都看不清楚啊 剪力墙位置也没标出来
回复
20楼
肯定不好了.会造成偏心较大.*(两个方向都偏心).而且下面那个太中间了一点了
回复
21楼
剪力墙太多,而且布置得太集中,如果是高烈度区,应该按照少墙框架来做,尽量不要做成框剪结构。建议:
1. 尽量做成框架或者少墙框架结构;
2. 如果一定要做框剪结构,应该分散布置,和建筑专业协商,做到剪力墙分散,均匀。
回复