都是400V电压等级,一个是35KV变400V 1,一个是10KV变400V 2,将400V 1接至断路器上端,400V 2同负荷线路一起接至同一断路器下端,平常由400V 2供给负荷,断路器处于分闸位置。如果有人故意合上断路器,会有什么影响呢?有人说要爆炸,我觉得不会,具体会有什么破坏又说不上来。
都是400V电压等级,一个是35KV变400V 1,一个是10KV变400V 2,将400V 1接至断路器上端,400V 2同负荷线路一起接至同一断路器下端,平常由400V 2供给负荷,断路器处于分闸位置。如果有人故意合上断路器,会有什么影响呢?有人说要爆炸,我觉得不会,具体会有什么破坏又说不上来。
2楼
爆炸的可能性非常大。
你可以测量一下正常情况下断路器上下端同相间的电压,应该可能113V左右电压差。这是因为两侧虽然电压等级一致,都是400V,但是相角不一致。
中间关键在于变压器的级数。从同一电源电压等级到400V各经过了几级变压器,每一级变压器都会产生30°的相角转变(目前大多数变压器都是11点接线)。35/0.4kV比35/10kV再由10/0.4kV少了一级变压器,所以两个400V系统存在一个30°的相角差。
回复
3楼
谢谢讲解分析,35KV是直接变的400V。这种情况下,相角差不大的话会有什么情况?能不能详细解释一下为什么为爆炸?难道不会先跳闸吗?我总觉得爆炸的说法欠妥,后果不好是真的,但一定就会爆炸吗!