我们单位采购了一批无功补偿箱,TN-C系统中使用。在使用中发现功率因素低于设定目标功率因素时,补偿不能自动投。厂家给的答复是:“根据无功补偿国家标准,本装置要投入电容进行补偿必须同时满足以下四个条件:1、功率因数低于设定的目标功率因素,且不能为负值”;2、每相无功功率大于7kvar;3、每相电压低于250V;4、以上三条同时满足且持续20s以上。”不知是否正确,请各位朋友参谋一下!
不知是否正确,请各位朋友参谋一下!
2楼
这是厂家一己之言,减小每级电容量,减小投切延时。
250V是上限电压,可以根据情况适当提高。
回复
3楼
1、功率因数低于设定的目标功率因素,且不能为负值(负值是过补偿)
2、每相无功功率大于7kvar(一般的补偿柜只是监测一相电流)
3、每相电压低于250V(功率因数控制器自己设定)
4、以上三条同时满足且持续20s以上(同上)
回复
4楼
我怎么找不到厂家所说的“无功补偿国家标准”!晕!每相无功功率大于7kvar到底有没有依据?请老师们帮忙!
回复
5楼
厂家基本是对的,1;负值是过补偿,2:系统中感性无功过小电容投入的话容易引起投切震荡(因电容最小为12KVAR),3:每相电压低于250V(功率因数控制器自己设定),电容不允许在超过1.1倍额定电压下长期工作(你可看一下电容的电压),4:控制器一般为延时(保护电容)。---以上几个方面是可以调节的(数字式控制器)
回复
6楼
用动态吧
回复
7楼
请问是什么样负载啊?
回复
8楼
城网改造中使用,主要是居民负荷。
回复
9楼
叫厂家不要弄专业的术语糊弄人!!他有义务自己投的!!你不要听解释!!
回复
10楼
不能投没有关系,在用电量大时自然会投的,这种情况正常,
但不能以国家标准来自标
http://www.china95598.com/
回复
11楼
楼上的,,我绝对支持你,,说的好
回复