看了,说说我的看法,感觉回路过多,照明卫生间可以直接并入照明回路,没必要新引一条回路,三根BV-2.5 穿PC16现场施工很难穿得过,按我们这连年做法,除照明外,全部用4平方的线。这样的话空调可以并入。
按我们这边的审图标准,每户应设有自复式过/欠压保护器。进户线缆选型偏小(04DX101-1P6-6),注明接地形式,我猜应是TN-C-S,则进线应采用4芯凯装线缆(L1、L2、L3、PEN;在户外总断路前将PEN分出PE、N);节能设计无(我们这边是强条,不知你们那边的情况怎样)。