什么情况选择GCK, GCS, MNS, HGBD 这个怎么确定,我一直为此苦恼了蛮久![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 10:39 编辑 ]
什么情况选择GCK, GCS, MNS, HGBD 这个怎么确定,我一直为此苦恼了蛮久!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 10:39 编辑 ]
2楼
帮忙顶起来!
回复
3楼
优先考虑GCK,到MNS,再到GCS
HGBD我们公司没做过,不知道工艺上难度高不高
回复
4楼
MNS应是首选 这个用的最多
回复
5楼
那个柜体便宜用那个啊 分断能力基本都能满足要求啊
回复
6楼
我也不懂 哈哈哈 请高手指教一下
回复
7楼
同样想知道

回复
8楼
求解呀!!!!
回复
9楼
这个主要看出线方式,GCK主铜排是顶置的,一次出线插件在后面出线室,所以可以在柜后上出线也可以电缆沟下出线;GCS主铜排是后置的,一次出线插件在柜体侧面出线室,方便侧面出线,柜子可以靠墙安装,MNS其实是ABB公司开发的配电柜,主铜排也是后置的,一次出线插件在柜体侧面出线室,方便侧面出线,柜子可以靠墙安装,国内改进的经济型MNS-C可以做成后出线型式,柜体骨架用的还是GCK的C型骨架!常用的都是GCK或MNS,HGBD没听说过。
回复
10楼
学习,但是还是不明白
回复
11楼
想用什么就用什么,呵呵
回复