请高手分析空调箱电极式加湿器内加湿桶熔穿的原因
wow427
wow427 Lv.3
2011年04月14日 10:28:25
来自于采暖供热
只看楼主

如题,最近遇到一个空调箱加湿器内加湿桶被熔穿,一直苦于无法得出正解。直接上图了

如题,最近遇到一个空调箱加湿器内加湿桶被熔穿,一直苦于无法得出正解。直接上图了 20110409838.jpg 20110409837.jpg 20110409(002).jpg

20110409838.jpg


20110409837.jpg


20110409(002).jpg

fun11loo
2011年04月14日 14:17:35
2楼
这加湿器用多久了?什么时候出的问题?
熔穿的热量来源应该是电极本身,是不是用的时间太久了,电极与水接触的部分有保温层(水垢)导致热量不能充分传到水里? 如果是这样的话,热量顺着电极传到加湿桶上,与电极接触的且较薄的桶体部分将被融穿。将加湿桶清洗干净试试
回复
connie_zou
2011年04月14日 14:31:35
3楼
同意楼上的观点,另外,除了将桶清洗之外,最好查看一下水质情况,是不是水质太差,需不需要过滤或加化学品等......
回复
kylinqq
2011年04月15日 08:30:53
4楼
估算水质有问题,之前遇到过水质不好的时候加湿器一直加水排水,高水位报警,实际桶内却没水。
回复
connie_zou
2011年04月15日 08:44:59
5楼



都高水位报警了,桶内为什么还会没有水?你说的是不是矛盾啊?
回复
wow427
2011年04月15日 10:18:27
6楼
这个加湿器从去年10月份开始使用,在11年4月9日发现熔穿的问题,桶内熔穿的地方有打火现象。这套加湿器在2011年1月份的时候有一次加湿桶炸裂,所以这组有停用近1个月的时间。3月份出现过一次接触器烧坏,并导致主开产生电弧打火。加湿器在2011年3月30日刚清洗过,在每块电极板附近都出现熔化迹象,且有一个电极板接触部位出现烧结。现在厂商以加湿桶属于易耗品及加湿桶老化来推卸责任。
回复
wow427
2011年04月15日 10:24:29
7楼

我们使用的是纯水,往加湿桶里面加工业盐的方法
回复
tianyazhihuo
2011年04月15日 17:01:23
8楼
电极式加湿器最好使用自来水国软水,纯水加盐对加湿器电极极其不利,加盐后,排水黑色,电极消耗太快,导致电极片消耗不平横,消耗的多的那个就会打火,时间长了可能会把桶烧融化。强烈建议停止加盐这种野蛮操作,因为这是我干过。嘿嘿!
回复
wow427
2011年04月15日 17:39:57
9楼
的确,这是因为当时设计的时候欠缺考虑,想着加纯水可以使加湿桶清洗的周期变长。还有就是因为现场取自来水不方便。到现在业主加盐也烦,我们也烦 因为经常出现问题。还有加湿桶属于易耗品的更换周期有多长?就现在熔穿的问题有没有可能因为桶子的品质问题?因为从开始使用到现在不到一年,出现过两次交流接触器烧坏,一次桶子炸掉,N次信号通讯有问题,加湿器控制面板无法显示~~~~~太多了。我现在都很奇怪当时这样的东西怎么能通过验收,估计是因为第一次接触到这样的设备,根本就考虑不到那么多问题。现在就是被厂商牵着鼻子走。
回复
dawenqing
2011年04月15日 17:44:43
10楼
电极加湿器真是个祸害,强烈建议更换加湿方式,但如果条件不允许的话就要在运行时多加小心!例如清洗加湿桶的次数;(我们这里是每天一次)检查接线端子的牢固否;记录加湿器运行电流等等,对于水源的使用,我比较倾向于采用纯水加少量食盐的办法。楼主遇到的问题多半是对以上问题的巡检与保养力度不够所致。尝试改用湿膜加湿来替代,即节能又节能。
回复
chenxlin
2011年04月15日 20:47:24
11楼
听说电极加湿精度较高,确实也容易发生故障,有什么比较好的加湿方式