配变容量250kva,CT变比150,B相电流高达180A,算不算过负荷?如何解决?
配变容量250kva,CT变比150,B相电流高达180A,算不算过负荷?如何解决?
免费打赏
finaday
2006年04月19日 14:31:16
2楼
要看CT的饱和曲线,CT好像都有承受能力,大于额定电流一定倍数才会出现CT饱和,这时应该没事。我猜你这个是10/0.4电压等级的,变压器满负荷运行低压侧电流是250/(0.4*1.732)=360.85A,这时不算过负荷。