2楼
要看接地系统形式了,如果是TT系统,就要采用带有漏电保护功能的断路器,实现接地故障保护和短路保护和过载保护等。
如果是TN系统,电缆直接接到设备,不经过插座的话,我认为可以直接用断路器做短路保护盒过载保护,兼做接地故障保护。
回复
3楼
现在是三相四线,我准备用保护接零,用4P漏电断路器,这样不知道可以吗?就是茶炉外壳接零线
[
本帖最后由 gcc2005 于 2011-4-13 20:33 编辑 ]
回复
4楼
这样不安全。你这是以前TN-C系统的做法,现在已经不这么做了。如果进线只有四根的话,就在茶水间做辅助等电位吧。把茶炉的外壳直接接地。用4P的漏电断路器
回复
5楼
谢谢您的指教,茶炉的电源引出线是3根线,供电端是4根线,用4P的漏电断路器,还有一孔接那根线?
回复
6楼
额。没有接中性线N的地方吗?这个最好咨询下厂家,我没见过实物。如果不接N线的话,就用3P的开关。如果是4根线的话,应该是3根相线和一根PE线(接地)的组合。PE线接设备的外露可导电部分(金属外壳)。建议要做辅助等电位。
回复
7楼
啥茶壶啊,这么复杂,加个漏电保护开关就结了
回复
8楼
谢谢各位了。
回复
9楼
3根相线和一根PE线(金属外壳)。
回复
10楼
任何用电设备都不能缺“短路保护”,设备接地更不能少,带漏电保护的断路器就可以,15KW电阻性负载,装32A断路器。
回复
11楼
茶炉电源是TN-C系统,外壳能接中线吗?没有单独PE线
回复