我的理解是,树干线式配电的各分支处或各个分配电箱的进线处设置保护开关,当分支回路故障时,只跳开本分支回路,不影响干线及其它分支回路供电,可靠性比链式供电高;链式配电的各分支处或各个分配电箱的进线处只设置隔离开关,不具有保护功能,链式供电的各分支回路或分配电箱故障时,要跳开链式供电的总开关,使链式供电的整条回路上所有链接负荷都失去电源,可靠性较低。个人理解,期待各位同学发表高见。
我的理解是,树干线式配电的各分支处或各个分配电箱的进线处设置保护开关,当分支回路故障时,只跳开本分支回路,不影响干线及其它分支回路供电,可靠性比链式供电高;链式配电的各分支处或各个分配电箱的进线处只设置隔离开关,不具有保护功能,链式供电的各分支回路或分配电箱故障时,要跳开链式供电的总开关,使链式供电的整条回路上所有链接负荷都失去电源,可靠性较低。个人理解,期待各位同学发表高见。
12楼
回复
13楼
大家多讨论讨论,有点晕
回复
14楼
树干式配电是系统配电的方式,分支下面可以在分配的,也就是分支下面接配电箱。
链式配电一般用于用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,是有容量限制的10kw。可以理解为在配电上把他们看做一个或一组设备,所以在线路上采用了一个保护器件来保护。比如一组插座。
实际做法上就是地下室说的那样。
7楼说的是树干式配电。
回复
15楼
lgj849 发表于 2013-11-1 15:37 树干式配电是系统配电的方式,分支下面可以在分配的,也就是分支下面接配电箱。链式配电一般用于用电设备 …学习了,谢谢!
回复
16楼
补充一下,说的再明确一点,主要区别是2点:
1、树干式有分支,干线和分支线截面一般是不同的,要进行专门的T接,链式没有分支,是一个接一个勾连,看起来就是一根线;
2、应用场合不同,树干式配电用于用电设备为中小容量的一般性用电场合,如建筑物内的分楼层照明和一般动力配电,高压架空线也会用到树干式配电。链式配电主要用于用电设备距供电点较远,彼此相距很近、总容量不超过10KW的次要用电设备。
回复
17楼
树干式,是并联电路
从上桩头引出连带下一个的都是树干式。
回复
18楼
感谢hhpower的提醒,我从《工业与民用配电设计手册》P59, 找到了明确的定义说明。截图不好处理,不方便上传,请大家自己查书吧。
回复
19楼
注意 一定要分清 文字上的“链式链接”与电气术语“链式配电”
回复
20楼
学习了,好经验,一说那个图我就理解,看了很久没有发现问题
回复
21楼
树干式:干线不断,如插接式母线、预分支电缆等;
链式:干线断,干线通过每个配电箱总开关的进线端跨接。可靠性比树干式低。
回复