我的理解是,树干线式配电的各分支处或各个分配电箱的进线处设置保护开关,当分支回路故障时,只跳开本分支回路,不影响干线及其它分支回路供电,可靠性比链式供电高;链式配电的各分支处或各个分配电箱的进线处只设置隔离开关,不具有保护功能,链式供电的各分支回路或分配电箱故障时,要跳开链式供电的总开关,使链式供电的整条回路上所有链接负荷都失去电源,可靠性较低。个人理解,期待各位同学发表高见。
我的理解是,树干线式配电的各分支处或各个分配电箱的进线处设置保护开关,当分支回路故障时,只跳开本分支回路,不影响干线及其它分支回路供电,可靠性比链式供电高;链式配电的各分支处或各个分配电箱的进线处只设置隔离开关,不具有保护功能,链式供电的各分支回路或分配电箱故障时,要跳开链式供电的总开关,使链式供电的整条回路上所有链接负荷都失去电源,可靠性较低。个人理解,期待各位同学发表高见。
2楼
链式貌似是串联电路吧。
插座、小风机都是链式,灯具连接是链式
树干式,是并联电路
从上桩头引出连带下一个的都是树干式。
个人理解
有谁给明确定义
回复
3楼
沙发的概念不正确。
都是并联的,如果串联的话,电压不就不对了嘛。
我的理解,链式的整个回路线路都是一个规格的。树干式是由一根比较粗的干线分出细的支线配电的形式。
链式供电做法相对比较简单。树干式更经济。
回复
4楼
链式下面也可以加保护电器的,比如带熔断器的插座。
做法上的区别主要是:树干式在分支时要有专门的装置,比如T接箱、T接端子。链式没这些要求,把两根电线拧在一起分支都可以,所以安全性较低。一般链式供电只用在三级的小负荷上。
回复
5楼
看《工业与民用供配电设计手册》第三版第59页表2-24《常用低压电力配电系统接线及有关说明》,树干式配电接线示意图有两种方式:1、采用干线T接;2、干线接入配电箱进线开关的上桩头在接入下一个配电箱。而链式配电接线示意图总干线的始端特别加了各熔断器,大家如何理解其中的区别。
回复
6楼
回复
7楼
可是经常看到的图纸是:
3层楼 3个楼层配电箱
1根电缆,3个配电箱都是接上桩头,不做T接箱。那就是————链式了
可是整个楼的照明配电,又不能满足链式配电要求———每个不超过3kw,总共不超过5个分支。
按道理应该是树干式的。
为什么大家还这么做呢???
回复
8楼
学习学习。。。
回复
9楼
兄弟姐妹们,好好看看工业与民用配电设计手册吧。上面有图及文字说明。
回复
10楼
注意 一定要分清 文字上的“链式链接”与电气术语“链式配电”
回复
11楼
这个概念还有点绕,好好理解理解
回复