高压电缆10kv可以带电移动吗?
鸭江绿水
鸭江绿水 Lv.12
2011年04月13日 09:16:30
只看楼主

高压电缆10kv可以带电移动吗?相关规范?

高压电缆10kv可以带电移动吗?相关规范?
免费打赏
heipao0509
2011年04月13日 10:11:53
2楼
一般应停电进行,如必须带电移动,应先调查该电缆的历史记录,由有经验的施工人员,在专人统一指挥下,平正移动,以防止损伤电缆
回复
好运常在
2011年04月13日 15:15:34
3楼


可以。有规范,前几天还看着来,忘了在哪了。

leary4:哪本规范啊?

回复
米克
2011年04月13日 15:19:10
4楼
轻拿轻放
回复
zyz8438
2011年04月13日 16:46:53
5楼
见《施工机械安全技术操作规程__第十七册_电气维护_SLJJ_1-17-81、DLJS_2-17-81》
1.JPG

回复
鸭江绿水
2011年04月13日 20:34:13
6楼
谢谢!!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 09:11 编辑 ]
回复
zgy003
2011年04月13日 22:41:22
7楼
谢谢提供资料!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 09:11 编辑 ]
回复
boeing_s
2011年04月14日 09:19:08
8楼
国电安规也有电老鼠回帖里类似的规定
另外,因为移动带电电缆有引起相间短路的可能,你还需要和值班调度通报停用重合闸或直流再启动保护,禁止强送电
回复
jljhl-001
2011年04月14日 09:41:33
9楼
知道可以带电移动,不清楚需采取何种防范措施。
回复
poi1956
2011年04月14日 11:17:14
10楼
这种事情是最好不要做的,一定要停电为要!
回复
xswsc
2011年04月14日 16:01:43
11楼
可以带电移动,操作人员必须穿绝缘靴,带绝缘手套。
回复