关于马达控制中心故障问题请教
xws0519
xws0519 Lv.2
2006年04月19日 00:23:13
来自于电站工程
只看楼主

现场运行中,马达控制中心有一控制单元突然冒烟,热继没有动作,断路器已处于trip位置,单元打开,发现电源进线端铜片都烧化了,接触器进线端子也烧黑了,线都烧露出铜丝了,断路器、热继接线端子无烧过痕迹,热继整定正常,电机、电缆检查绝缘正常。

现场运行中,马达控制中心有一控制单元突然冒烟,热继没有动作,断路器已处于trip位置,单元打开,发现电源进线端铜片都烧化了,接触器进线端子也烧黑了,线都烧露出铜丝了,断路器、热继接线端子无烧过痕迹,热继整定正常,电机、电缆检查绝缘正常。

1145412952988.jpg

免费打赏
xws0519
2006年04月19日 10:16:49
2楼
接上
回复
xws0519
2006年04月19日 10:17:32
3楼
再接
回复
righthand
2006年04月19日 14:35:53
4楼
考虑是否是因为接触器上端绝缘损坏造成短路。
回复
fengjia3
2006年04月19日 15:00:42
5楼
接触器上端一相发热打火,并出现较大的弧光,由于接触器发热处距离电源侧较近,出现的弧光引起电源侧弧光短路。
回复
liuqizhou1952
2006年04月21日 20:03:54
6楼
接触器进线端子螺丝松动,引起接触器进线端子发热,绝缘被破坏,引起接触器进线端子短路.