我们公司最近几个工程将PPR管材用在了采暖系统,且是暗敷;但出现了很多的渗漏问题(主要是管件连接处),大家对此有何高见,如何解决这些问题?
我们公司最近几个工程将PPR管材用在了采暖系统,且是暗敷;但出现了很多的渗漏问题(主要是管件连接处),大家对此有何高见,如何解决这些问题?
12楼
安装建议:PP-R管的线膨胀系数大约为铜管的十倍,施工安装时应注意,留有胀缩余地。
●隐蔽暗埋的水管尽量少用接头,宜采用一根完整的管子。
●管道尽量不要从地下走,宜在吊顶或顶角线内排管。
●水管安装完成之后一定要试压(冷热水先后进行),隐蔽工程更应在试压没问题后才能封闭。
●安装完成后一定要索取质保书、管道走向图。
●建议请水管生产厂家或专业队伍安装。
回复
13楼
PP-R管道已逐渐暴露出一些自身难以克服的缺陷,如线膨胀系数较大,用于热水系统时管道易变形;用于主立管时,耐压强度稍嫌不足;用于户外安装时,管材的抗紫外线性能及低温抗冲击性能有待提高等等,以上诸多缺陷已经限制了PP-R管道在我国建筑给水市场的进一步推广应用。
回复
14楼
PP-R管的致命缺陷
PP-R管的致命缺陷
1. 钢性差,抗冲击性能低。简单的外力冲击,既有可能使管壁断裂或受损漏水。
2. 耐温性能差,温度高时热膨胀变形量很大,易使管件连接处漏水;温度低时管壁脆性增加,更容易受外界冲击力和内部水力的影响。它最适宜的使用温度为10-60度。
3. PP-R管大都采用热熔连接和胶粘剂连接,热熔连接时,连接部位的塑料经二次熔化,成为再生塑料,易老化、变脆,成为管路强度的薄弱点;胶粘剂连接时,由于胶粘剂与管材的膨胀系数不同,使用时间一长,可靠性变得很差。大口径管连接困难。因大口径管壁很厚,热熔连接时,加热时间很长,易产生流滴,使连接部位管壁变薄,可靠性问题更突出。
4. PP-R管材用料,尚无国家标准,而要达到国外同类管材的质量,必须进口国际标准的专用料(国家有相关规定),而目前国内PP-R管生产厂家,使用进口原料的寥寥无几,使用的原料混乱,卫生及质量堪尤。
5. 透光透气,易滋生微生物,对水质造成污染。国家规定PP-R管内要加阻氧层,但实际上,由于检测技术上存在问题,市场上的PP-R管普遍不加阻氧层。
6. 可修复性差,PP-R管出现渗漏问题需要修复时,整个出现问题的部位均要锯掉,此时连接管尺寸发生变化,导致管子走向角度改变,影响美观。
回复
15楼
大家快快跟帖啊!!!1
回复
16楼
我认为最大的问题是你们自己的问题,要不是所用的管材不合格,要不就是热熔质量上不去。
回复
17楼
PP-R热熔连接好应该没问题.旧怕管才质量不好-----
回复
18楼
具体的实际例子我还没看到过,不过这种管子我倒是用作空调凝结水过,看来真是罪过阿!
但愿他们现在还没漏水,^_^!
应该是没有问题的吧?
回复
19楼
我们也有个工程采用ppr作采暖,我觉得很有问题
回复
20楼
建议搞工程的和做科研的结合起来
回复
21楼
PPR管材做采暖管道如何做保温?
回复