我们公司最近几个工程将PPR管材用在了采暖系统,且是暗敷;但出现了很多的渗漏问题(主要是管件连接处),大家对此有何高见,如何解决这些问题?

我们公司最近几个工程将PPR管材用在了采暖系统,且是暗敷;但出现了很多的渗漏问题(主要是管件连接处),大家对此有何高见,如何解决这些问题?
免费打赏
lpfei108
2006年04月19日 10:56:31
2楼
PPR可以热熔的,你们采用的是热熔连接么,如果是那可能就是热熔质量不合格了。
回复
liuyangkee
2006年04月19日 14:50:29
3楼
热容 应该没有什么问题 要不就是管材选薄了 等级不够
回复
ysyn
2006年04月19日 19:16:39
4楼
是热熔,管道级别应该没问题。我觉得一是施工工艺不成熟,二可能是PP-R管作为采暖用本身也不成熟。
回复
f_jg2003
2006年04月19日 19:21:24
5楼
现在有不少用PP-R管的,也没见说很多渗漏,可见主要并不是说PP-R管用于采暖不行。
回复
ysyn
2006年04月19日 20:22:07
6楼
不过我在网上也看到了一些关于PP-R管用于采暖所暴露的问题。
回复
roy_hum
2006年04月20日 10:19:35
7楼
暴露了啥问题啊?请赐教
回复
cc810627
2006年04月20日 10:49:21
8楼
早就感觉PPR不行 所以我一直用铜管焊接!!!没出过事情
回复
zb153318233
2006年04月20日 15:02:43
9楼
还没有做过地暖所以也就不太清楚了还的学习 啊
回复
ysyn
2006年04月20日 18:42:27
10楼
PP-R的优劣
回复
q121q
2006年04月20日 19:50:56
11楼
PPR管材都是直管吧?如果都是直管,那所有弯头处都有热溶连接,施工工艺不过关,或是管材质量不行,都要出问题。
回复