35kv变电站,白天负荷高峰时,10kv母线电压10.2kv,夜晚负荷低谷时10kv母线电压升高至10.9kv,请问如何解决?10kv母线电压要求在10-10.7kv,调整主变分接头不是高就是低。

35kv变电站,白天负荷高峰时,10kv母线电压10.2kv,夜晚负荷低谷时10kv母线电压升高至10.9kv,请问如何解决?10kv母线电压要求在10-10.7kv,调整主变分接头不是高就是低。
免费打赏
xlpe
2006年04月19日 00:13:16
2楼
10kV有电容补偿吗?
回复
lt1650158
2006年04月19日 12:34:04
3楼
有电容补偿,但过补偿,一直未投入
回复
jiangshuxianjn
2008年05月22日 11:32:24
4楼
电容补偿配合分接头调节,应该可以解决,变电站内10kV母线电压适当高一点,对设备绝缘影响不大,建议投入电容补偿装置。