泵站出水管末端设置拍门?
wwahrb
wwahrb Lv.3
2011年04月12日 18:52:48
只看楼主

下载好多图纸,发现泵站出水管末端都会设置拍门?我的理解:减小出水压力、防止水对检查井壁的冲刷。但具体怎么做呢?有没有图集?

下载好多图纸,发现泵站出水管末端都会设置拍门?我的理解:减小出水压力、防止水对检查井壁的冲刷。但具体怎么做呢?有没有图集?

00.jpg

wwahrb
2011年04月12日 21:12:17
2楼
第二个问题:流量:50m³/h,扬程:泵站内管线水头损失为1.5m,考虑安全水头0.5m,则估算水泵扬程为H=1.5+0.5+6(提升高度)+3(管道损失)=11m,那我选择泵的时候该选扬程为多少的合适?目前能选用的泵扬程为13m或16m,如选择16m的,那泵站出水管末端5m的余量是否偏大?
回复
yhb6631
2011年04月12日 21:45:08
3楼
讲讲这方面的资料吧 及其需要
回复
pingwenzhao1
2011年04月12日 22:30:31
4楼
尽量保证水泵在高效区范围内运行!
回复
chqgood
2011年04月13日 14:51:24
5楼
尽量保证水泵在高效区范围内运行!
回复
feixiang1983427
2011年04月13日 16:00:03
6楼
设置拍门是为了防止水倒流
回复
liuqiang1006
2011年04月13日 16:28:28
7楼
所谓的拍门就是防止倒流的板吧,就是我们说的呱嗒板么?
回复
银杏白果
2011年04月13日 20:46:25
8楼
同意3、4楼的说法,查泵的效率图、流量-扬程图,尽量保证设计流量和设计扬程在高效区间。
回复
water_828
2011年04月13日 22:34:30
9楼
设置拍门主要是为了防止水倒流
关于水泵的选择尽量保证其设计流量和扬程在高效区范围内运行,在此条件下选13m扬程较合适
回复
neardespring
2011年04月14日 10:17:46
10楼
水泵出口有止回阀,用所谓的金属板防止倒流效果不会好,为了防止锈蚀难道还整个不锈钢材质的!
防止水对检查井壁的冲刷不知道是不是多此一举。
中国的事情总是每个环节都做不好,总想通过其他的措施补救,安全性 70%的两个设备放一块只有不足一半的安全性。为什么不只做一个并把它做好。
回复
msl134
2011年04月14日 16:06:59
11楼
严重同意楼上的说法
回复