悬挑7500圆弧梁
shu756356522
shu756356522 Lv.10
2011年04月12日 17:53:34
只看楼主

悬挑7.50米圆弧混凝土梁现在在做个大门,做建筑的居然做了7500圆弧悬挑梁··梁截面还不能做的太高,我做了600*800梁 现在是师傅叫我小心,做不了就不要做了,院长就说可以做的可以做的··我用手算计算了一下挠度,,有1260mm 我是计算了两次发现没有错,哪位高手帮我算一下,算出来了版主给多加分 不盛感激 C30的混凝土··配筋4909 6度抗震·· 梁板板厚60,等截面,板宽1200,梁在中间

悬挑7.50米圆弧混凝土梁

现在在做个大门,做建筑的居然做了7500圆弧悬挑梁··
梁截面还不能做的太高,我做了600*800梁
现在是师傅叫我小心,做不了就不要做了,院长就说可以做的可以做的··

我用手算计算了一下挠度,,有1260mm
我是计算了两次发现没有错,哪位高手帮我算一下,算出来了版主给多加分
不盛感激
C30的混凝土··配筋4909
6度抗震·· 梁板板厚60,等截面,板宽1200,梁在中间
免费打赏
shu756356522
2011年04月12日 17:54:10
2楼
通过基础的计算这个问题应该很简单吧··
谢谢啦
回复
wangjue0527
2011年04月12日 22:06:54
3楼
我用手算计算了一下挠度,,有1260mm
这样大的挠度,还做什么
回复
吉它里的阳光
2011年04月13日 08:49:15
4楼
回复1#
建议你挑梁做成型钢混凝土梁,若用600X800的截面,里面可以用BH400X150X8X12的型钢。这样的话挠度会得到有效的控制。
回复
shu756356522
2011年04月13日 09:13:39
5楼
问题是没有圆弧形的型钢吧···
就是挠度问题拿不准··
今天算了下只有30了··
哪位帮忙算下啊··
回复
wshutu
2011年04月14日 13:19:28
6楼
先帮你顶顶
回复
wjlhy8
2011年04月14日 13:27:50
7楼
以我多年的经验,不能做,非要做的话按楼上有人说的加型钢。
混凝土这东西不定性,有时候别太迷信计算,构造和概念比计算更加重要,如此大跨度难以控制裂缝和挠度。
就好比100米跨的梁,你计算做10米高的梁,计算通过,你能做吗。

而且你交代的也不是很清楚,是不是还有其它什么约束点,纯悬挑属静定结构,7.5米做起来确实不妥,如果周边还有其它一些约束,属超静定的话,可以再衡量衡量

[ 本帖最后由 wjlhy8 于 2011-4-14 13:35 编辑 ]
回复
shu756356522
2011年04月14日 16:53:43
8楼
一大门·两端悬挑,中间两柱子距离7700,整个一圆弧,净悬挑7500
今天手算了下挠度只有40
院长一定要做 啊,没的办法。
回复
yaoyuan010640112
2011年04月16日 23:41:31
9楼
坐等总工级的给个可靠意见,我也没见过,不敢发表别的评论
回复
shu756356522
2011年04月17日 14:37:49
10楼
妈的明天出图·····
悬挑7200··
回复
飙行天下
2011年04月18日 10:25:57
11楼
可以发图纸上来看看不呢?
回复

相关推荐