请教高人:在变频器启动阶段,变频器的进线端会出现缺相.西门子MM430,负载为150KW风机,电流正常运转是约为340A因特殊需要,空开下接一接触器(此接触器曾被打过),接触器始终吸合.接触器出线端到变频器的进线端.启动过程中,低频段(5~20HZ)时出现缺相(电流约为40~50A),但如果能够越过此阶段,一切正常.若在低频段缺相严重,则空开动作.请教各位,是变频器有问题,还是接触器或是空开?
西门子MM430,负载为150KW风机,电流正常运转是约为340A
因特殊需要,空开下接一接触器(此接触器曾被打过),接触器始终吸合.
接触器出线端到变频器的进线端.
启动过程中,低频段(5~20HZ)时出现缺相(电流约为40~50A),但如果能够越过此阶段,一切正常.
若在低频段缺相严重,则空开动作.
请教各位,是变频器有问题,还是接触器或是空开?
谢谢