06G101-6 3桩承台配筋存疑
hehe8899
hehe8899 Lv.4
2011年04月12日 15:39:42
只看楼主

高规8.5.15-3说 对于3桩承台,最里面的3根钢筋围成的3角形应在柱截面范围内 是说这个3角形必须全部在柱范围内吗 可是06G101-6 3桩承台配筋62页配筋图中 最里面的3根钢筋围成的3角形只是大部分在柱范围内 不是全部在柱范围内 应该按哪个执行?

高规8.5.15-3说 对于3桩承台,最里面的3根钢筋围成的3角形应在柱截面范围内 是说这个3角形必须全部在柱范围内吗 可是06G101-6 3桩承台配筋62页配筋图中 最里面的3根钢筋围成的3角形只是大部分在柱范围内 不是全部在柱范围内 应该按哪个执行?
免费打赏
家军
2011年04月12日 15:46:09
2楼
回复
ywfzbp
2011年04月12日 16:04:19
3楼
按08版桩基规范,三桩承台按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面抚慰你
回复
鲁忠仁
2011年04月12日 19:59:30
4楼
规范高于图集,应该执行规范。
回复
二锅兄
2011年04月12日 20:13:40
5楼
楼主说的是地基规范吧?
地基规范和桩基规范条文说是应在里面,
可是给的两个示意图的角部却都在柱截面范围外,
我想只要大部分在里面就行了吧,特别是那根和柱边平行的钢筋应在截面里面。