一道制冷原理与装置题目 求解答~ 冷水机组
upshot
upshot Lv.3
2011年04月12日 14:16:57
来自于制冷技术
只看楼主

一台稳定运行的空调用冷水机组,当减少冷冻水的流量,制冷系统的蒸发压力将____,冷凝压力将_____,系统制冷系数将______,机组的COP将______,压缩机的功率将______,冷冻水的出口温度将______。???希望大家能给我一些解答~ 谢谢~

一台稳定运行的空调用冷水机组,当减少冷冻水的流量,制冷系统的蒸发压力将____,冷凝压力将_____,系统制冷系数将______,机组的COP将______,压缩机的功率将______,冷冻水的出口温度将______。???
希望大家能给我一些解答~ 谢谢~
免费打赏
suntong1288
2011年04月19日 11:08:46
12楼
制冷群请加148660998,可以回答你的所有制冷问题
回复
skzleng
2011年04月19日 17:39:54
13楼
负荷小了压力、功率、电流当然都要降低
回复
meikui_seu
2011年04月21日 20:04:11
14楼
冷凝压力降低的原因应为制冷剂循环量减小,而冷却条件不变造成
回复
ccedrj123
2011年04月21日 20:25:22
15楼
填空为 都是降低
回复
zhanghuihanxue
2011年04月22日 14:12:07
16楼
蒸发压力降低。因冷冻水温变低!
回复
zhanghuihanxue
2011年04月22日 14:16:42
17楼
冷凝压力升高,因蒸发压力降低,压比增大。排气温度升高。冷凝压力升高。因压比增大,功率增大,蒸发温度降低,冷量变小,所以COP变小。
回复
myheartsad
2011年04月24日 00:26:39
18楼
冷凝压力升高,其它最降,但不确定
回复

相关推荐

APP内打开