一道制冷原理与装置题目 求解答~ 冷水机组
upshot
upshot Lv.3
2011年04月12日 14:16:57
来自于制冷技术
只看楼主

一台稳定运行的空调用冷水机组,当减少冷冻水的流量,制冷系统的蒸发压力将____,冷凝压力将_____,系统制冷系数将______,机组的COP将______,压缩机的功率将______,冷冻水的出口温度将______。???希望大家能给我一些解答~ 谢谢~

一台稳定运行的空调用冷水机组,当减少冷冻水的流量,制冷系统的蒸发压力将____,冷凝压力将_____,系统制冷系数将______,机组的COP将______,压缩机的功率将______,冷冻水的出口温度将______。???
希望大家能给我一些解答~ 谢谢~
免费打赏
wuqinghao10
2011年04月12日 15:06:22
2楼
蒸发压力降低,冷凝压力升高,COP降低,冷冻水出口温度降低
回复
fengxiang1025
2011年04月12日 15:47:15
3楼
全部是下降。只有一个参数上升,那就是冷冻水的进出水温差。
回复
wuqinghao10
2011年04月12日 15:55:33
4楼
楼上对的,我刚才说错了,冷凝压力也是降低
回复
upshot
2011年04月12日 16:17:49
5楼
非常感谢~ 我想继续追问下——冷冻水的流量的下降我能肯定是的制冷量的下降,也就是说蒸发器中的液体不能完全蒸发,那具体是怎么判断出,蒸发压力下降的呢?在气液两相区的温度和压力不是一直都是不变的吗?
回复
fengxiang1025
2011年04月13日 08:47:30
6楼
不是不能蒸发,是蒸发量小了。随之供液量也减小。故此压力下降。蒸发温度自然也随之降低。水流量减小,总热量是降低的。
回复
sxw840716
2011年04月16日 23:35:27
7楼
除了出口水温上升外,其他都下降
回复
fuxuefei444126
2011年04月17日 21:25:35
8楼
学习学习
回复
baiyunfei
2011年04月18日 16:10:39
9楼
好像条件不是很全吧?回答时候应该使用假设法
回复
txws888
2011年04月18日 21:30:17
10楼
机组自动卸载
回复
gaojinfeng138
2011年04月19日 09:53:36
11楼
冷凝压力怎么就降低了呢
回复

相关推荐