如下图,大家看有什么问题?这是一个商场中排烟排风合用的系统。跨越了A、B、C等防烟分区。如果平时通风,某时B区着火了,这时该怎么办?其它风口还开着呢。
如下图,大家看有什么问题?
这是一个商场中排烟排风合用的系统。跨越了A、B、C等防烟分区。如果平时通风,某时B区着火了,这时该怎么办?其它风口还开着呢。
2楼
楼上说的其它风口,设有防烟防火阀,平时常开,火灾时DC24V电动关闭或70℃自动关闭,根据A、B、、C区的报警,DC24V电动或手动打开相应区的排烟口。
回复
3楼
这是不是应该跟电气专业提条件?而且还要在设计说明中说明情况。你说70℃自动关闭,那么着火的B区,会不会也自动关闭?在说明中怎么说明比较好?防排烟系统到底能不能跨越防火分区?我要依据,找了一个星期了都没找到。谢谢!
回复
4楼
也就是说,排烟排风合用时每个风口都设防烟防火阀(是不是280度的),平时常开,火灾时由消防控制室电动关闭,是这样吗?还是火灾时根据A、B、C区的报警,消防控制室关闭所有的排风口,单独打开着火区的排烟口?此时的排风口兼排烟口,是不是就是耐高温的了?DC24V电动关闭是特有的吗?
谢谢九头鸟。
回复
5楼
消防控制室关闭所有的排风口,单独打开着火区的排烟口
回复
6楼
直接采用全自动防烟防火风口就可以。按楼主的系统只是风管合用,风口不合用,火灾时关闭所有的常开送风口转换到排烟系统,然后开启相应排烟口!
回复
7楼
那个系统是我看别人的图纸,上面明明写的是多叶排烟口吗,不合用?那为什么还写多叶排烟口?
回复
8楼
排烟机房还是应该弄一个的
回复
9楼
楼上的兄弟,为什么还要一定弄个排烟机房,能不能说的更明白一些,谢谢!