9.4 过渡过程及产生危害的防护
9.4.1 当水泵机组事故失电时,管道系统将产生水锤(包括正压水锤和负压水锤)以及机组反转。水锤压力的大小是管路系统的重要设计依据之一。计算水泵在失去动力后管路系统各参数的变化情况,并采取必要的防护措施,确保机组及管路系统的安全,是泵站设计的重要内容。
9.4.2 事故停泵水锤防护的主要内容应包括以下几方面:
(1)防止最大水锤压力对压力管道及管道附件的破坏;
(2)防止压力管道内水柱断裂或出现不允许的负压;
(3)防止机组反转造成水泵和电动机的破坏;
(4)防止流道内压力波动对水泵机组的破坏。
本条规定的反转速度不超过额定转速的1.2倍,是根据电动机的有关技术标准制定的。事实上,只要水锤防护设施(如两阶段关闭蝶阀)选择得当,完全有可能将反转速度限制在很小的范围,甚至不发生反转。从机组的结构特点看,机组反转属于不正常的运行方式,容易造成某些部件的损坏,所以希望反转速度愈小愈好,但也应避免出现长时间的低速旋转。
最大水锤压力值限制在水泵额定工作压力的1.3倍~1.5倍,主要考虑两方面因素:一是输水系统系统的经济性;二是采取适当的防护措施,最大水锤压力完全可以限制在此范围内。例如,景泰川电力提灌二期工程最大水锤压力只有额定工作压力的1.2倍~1.25倍。
由于各地区的海拔高度不同,出现水柱分裂的负压值是不同的,在计算上应注意修正。为了减少输水系统工程费用,确保输水系统安全,应采取措施限制输水系统负压值,当负压达到2.0m水柱时,宜装真空破坏阀。
9.4.3 轴流泵和混流泵出水流道的断流设施主要有拍门和快速闸门。采用虹吸式出水流道时,用真空破坏阀断流。
采用真空破坏阀作为断流设施时,其动作应准确可靠。通过真空破坏阀的空气流速宜按50m/s~60m/s选取。采用拍门作为断流设施时,其断流时间应满足水锤防护要求,撞击力不能太大,不能危及建筑物和机组的安全运行。
采用快速闸门作为断流设施时,应保证操作机构动作的可靠性。其断流时间满足设计要求,同时要对其经济性进行论证。
9.4.4 扬程高、管道长的大、中型泵站,事故停泵可能导致机组长时间超速反转或造成水锤压力过大,因而推荐在水泵出口安装两阶段关闭的缓闭阀门。

重点:
根据水泵过渡过程理论分析,水泵从事故失电至逆流开始的这个时段(这个时间可以用hammer软件算出来),如果阀门以比较快的速度关闭至某一角度(65°~75°),不致于造成过大的水锤压力升高或降低。管道出现逆流或稍后的某一时刻(如半相时间)(半相时间是不是管道长度/波速。一个30km长管道,混凝土管波速约1000m/s,则半相时间是30s,完美!一般的关阀时间是60s左右嘛,所以前30s快关,后30s慢关……这只是给大家一个大概的概念),阀门必须以缓慢的速度关闭至全关。


由于阀门开始慢关时,阀瓣已关至某一角度,作用于水泵叶轮的压力已很小,虽然慢关时段较长,也不会使机组产生大的反转速度。两阶段关闭阀门可以减少水锤压力,减小机组反转速度,又能动水启闭,有一阀多用的特点。