小高层加压供水最佳方案
hnxmhzy
hnxmhzy Lv.2
2006年04月18日 15:12:46
只看楼主

我们有一个小区,一栋多层、一栋小高层(2个单元),市政水压0.32MPa原采用高位水箱供7~11层,由于住户压力小、燃气热水器打不开(水箱低水位与高用水点差3米)。后改为变频供水配稳压罐,但物业反映运行费用电费高,请各位出主意有无在此基础上更好的解决办法:既满足用户水压要求、又最大可能节约运行电费?设计方案有无问题?请各位给予指教!

我们有一个小区,一栋多层、一栋小高层(2个单元),市政水压0.32MPa原采用高位水箱供7~11层,由于住户压力小、燃气热水器打不开(水箱低水位与高用水点差3米)。后改为变频供水配稳压罐,但物业反映运行费用电费高,请各位出主意有无在此基础上更好的解决办法:既满足用户水压要求、又最大可能节约运行电费?设计方案有无问题?
请各位给予指教!
免费打赏
hnxmhzy
2006年04月18日 15:22:42
2楼
忘了添加一些东西,自己先顶一下。怎么不见大仙露面?
我的popo是HGHZY ,欢迎指教!
回复
猪仙
2006年04月19日 14:42:59
3楼
在屋顶水箱给水出水管道上安装管道泵,或者由物管出钱给11F的用户每家安装一个小型的加压泵,也就几百元一台。。。。。。