冷水机组选型
dangjun
dangjun Lv.2
2006年04月18日 13:50:48
只看楼主

新手请教:我现有一新厂区,空调总冷负荷5300KW左右,分一二期上,一二期负荷基本相同,应该选什么样的冷水机组比较合理(如离心/螺杆等,选几台?).谢谢!

新手请教:我现有一新厂区,空调总冷负荷5300KW左右,分一二期上,一二期负荷基本相同,应该选什么样的冷水机组比较合理(如离心/螺杆等,选几台?).谢谢!
免费打赏
xiaofan1013
2006年04月26日 17:49:35
2楼
根据你的意思,每期冷量应该为2650KW,每期可以选择两台380TON 螺杆机比较合理
回复
linxingquan
2006年04月28日 15:11:42
3楼
已确定用离心/螺杆机组?建议做方案比较,若确定,可以选择离心\螺杆机组(建议带热回收),建议选择螺杆机
回复
cs6696
2006年05月03日 11:48:42
4楼
两大一小为好.两台2100kw.1台1100kw.
回复
quandunhai
2006年05月05日 14:19:43
5楼
最好有比较详细的四方使用要求,及建筑物使用功能要求?再作选型.
回复
xufeng12755
2006年05月12日 10:17:55
6楼
建议选用离心机组
那样的话我觉得可能离心机组的COP高一点吧
回复
dalian745
2006年05月27日 08:40:50
7楼
小冷吨的还是用螺杆机好些,各个方面都有优势
回复
怡新
2006年05月30日 10:33:50
8楼
建议选四台380RT的螺杆机,后期选水泵都可以一样的,主机可以并一起,投资节省,运行可靠。
回复
怡新
2006年05月31日 09:23:27
9楼
我先有一场房需做空调,厂方尺寸(156M*60M*25M),分成六层,温度要求夏季:20 冬季:30
湿度:70% 我初步估算冷量为11232KW觉得选离心机比较合适,每平米选200W可以吗,请大家指教,不知有施工的没有,每冷吨大约多少钱。急!谢谢!
回复
disapear820
2006年06月02日 23:27:13
10楼
to一楼:380TR就不要考虑离心机了,负荷太小容易喘振。
to 9楼:什么厂房?设备多的话200就不够。
回复
曲水流
2006年06月04日 21:17:52
11楼
如果二期工程工程的空调主机有共用的,建议采用离心主机二台700USRT和一台350USRT,方便系统的灵活机动投入。
回复