空调室外机是否用接地
lyanpeng
lyanpeng Lv.2
2006年04月18日 10:45:26
来自于防雷减灾
只看楼主

请问各位同行,住宅楼分体式空调室外机暴露在外面,是否需要与均压环连接,作为接地,室外机已经有接地线路(BV-2.5)与室内机连接?工程在成都地区,30层的住宅楼,45米以上均有防侧击雷的均压环。

请问各位同行,住宅楼分体式空调室外机暴露在外面,是否需要与均压环连接,作为接地,室外机已经有接地线路(BV-2.5)与室内机连接?工程在成都地区,30层的住宅楼,45米以上均有防侧击雷的均压环。
免费打赏
lldmm
2006年04月18日 16:07:20
2楼
设计时要求接地。但是住户以后装空调能保证去接吗?
回复
lldmm
2006年04月18日 16:08:05
3楼
室内的是电气接地,不是防雷接地
回复
lldmm
2006年04月18日 16:11:40
4楼
如果有空调的装饰栏杆(金属),可以连接到均压环。
回复
lyanpeng
2006年04月19日 10:20:55
5楼
我们现在要求施工单位,如果室外机平台有金属百叶窗的,室外机不用接地,百叶窗要接地,不知道这样是否可行,我是做甲方的。
回复
jjmhappy
2006年04月19日 14:07:36
6楼
这个问题很想知道高见,顶一下期待有好的建议!
回复
秋石
2006年04月22日 09:21:10
7楼
个人以为,室外机还要做等电位联结的,尤其是高层。
回复
lyanpeng
2006年04月23日 18:12:45
8楼
跟我想的一样.谢谢
回复
zhongzhiguang
2006年04月24日 10:07:55
9楼
要求接地。
回复
szhjf
2006年04月24日 17:11:55
10楼
等同于:儿童吃完饭会自己用纸巾擦嘴吗?----会擦嘴当然最好,但是他不懂得应该擦,或者不懂得怎样擦,或者不自觉要求自己....把也没办法啊!
回复
eyu1023
2006年04月25日 21:32:18
11楼
厉害!
回复

相关推荐

APP内打开