【求助】分析一下该卫生间断路器跳闸的原因
yuebingw
yuebingw Lv.7
2011年04月11日 10:17:09
来自于断路器
只看楼主

断路器控制着卫生间里的几个插座,插座用于热水器,洗衣机最近断路器跳闸,并且是插座没有插用电负荷的时候跳闸,跳完闸合上之后三分钟依然跳闸每次都是这样。如果插上热水器,合上之后立马跳闸请问这是什么原因?会不会是断路器的原因?如果要查故障,分为几种情况,怎么查?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-4-11 10:18 编辑 ]

断路器控制着卫生间里的几个插座,插座用于热水器,洗衣机
最近断路器跳闸,并且是插座没有插用电负荷的时候跳闸,跳完闸合上之后 三分钟依然跳闸
每次都是这样。
如果插上热水器,合上之后 立马跳闸
请问这是什么原因?会不会是断路器的原因?
如果要查故障,分为几种情况,怎么查?

[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-4-11 10:18 编辑 ]
免费打赏
lnhldlwj
2011年04月12日 12:18:09
12楼
线路绝缘问题建议测线路绝缘电阻。然后逐段检查。
回复
muyuyao
2011年04月12日 17:01:55
13楼
漏电也有可能~~也有可能是空开质量不行了~~ 换一个试试~~ 到时就在慢慢排查热水器这路用的电设备~~~

--------不赞同!!!
按照规范要求,卫生间插座回路出线回路必须单独设,且必须使用漏电保护器!!!
如用断路器,肯定不规范;如系统不是TN-C系统,则应当立即将断路器换为漏电保护器!!!
我估计主要问题在线路上,应当先检查各线路绝缘!!!
回复
muyuyao
2011年04月12日 17:04:34
14楼
断路器的负荷侧导线临时拆除,如果仍然跳闸,空开损坏;如果不跳了,则是线路有问题,至于你所说不插负荷都跳,应该是线路漏电,用摇表测一下绝缘,如果线路是穿管暗敷的话,一般查看插座内及插座接线处。

--------完全赞同!!!
回复
心电
2011年04月12日 18:22:12
15楼


严重赞同这个说法。
回复
无影
2011年04月12日 20:08:04
16楼
我家里装热水器的时候,工人就说,如果热水器金属外壳和墙内钢筋碰到(打螺栓的时候碰到钢筋)就会跳漏电。。。我至今都没有搞明白为什么,也没有尝试过。只是在螺栓上包了绝缘胶布。。。。。有达人可以顺便帮我看看。我洗澡绝对没被电击过。。
回复
无影
2011年04月12日 20:13:15
17楼
对了,LZ可以先看看是不是漏电保护跳了。如果漏电没跳的话,漏电保护那边的手柄不会掉下来的。如果是漏电跳了,就是绝缘的问题。如果漏电没跳,就是过载了。
顺便也查下,是不是卫生间单独回路的。家里的很多设备本身就有轻微的漏电流的,接的多了也会积累到跳闸的程度,而且这个漏电保护的30mA其实误差不小。。。。没准你家的是比较灵敏的。如果所有用电设备都没有插,还有问题,那就要断了断路器去摇绝缘了。。不过可能你需要把断路器侧的线拆掉再摇。。。
回复
zfwkkgzjs
2011年04月12日 22:58:18
18楼
哈哈,楼上要是被电击了,就不能在这里留言了,,,



楼主,,没有用电负荷会跳闸,,,,带上用电负荷后马上跳闸,,,有两个可能,,,一,开关有问题,,,
二,开关至插座的线路绝缘有损坏,...检查方法,,,把开关下端的线路拆掉,重新带一个负荷试一下开关,若有用,则是线路的问题,
回复
nanhu006
2011年04月13日 11:19:45
19楼
这种多半是线路的绝缘坏了,如果有摇表一摇便知
回复
dz5688
2011年04月13日 15:24:53
20楼
不带负荷看看。
卫生间的湿气大,电气设备漏电可能性很大。
那么就是线路绝缘受损。
回复
红苹果
2011年04月14日 18:24:47
21楼
支持。。
回复

相关推荐