【求助】分析一下该卫生间断路器跳闸的原因
yuebingw
yuebingw Lv.7
2011年04月11日 10:17:09
来自于断路器
只看楼主

断路器控制着卫生间里的几个插座,插座用于热水器,洗衣机最近断路器跳闸,并且是插座没有插用电负荷的时候跳闸,跳完闸合上之后三分钟依然跳闸每次都是这样。如果插上热水器,合上之后立马跳闸请问这是什么原因?会不会是断路器的原因?如果要查故障,分为几种情况,怎么查?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-4-11 10:18 编辑 ]

断路器控制着卫生间里的几个插座,插座用于热水器,洗衣机
最近断路器跳闸,并且是插座没有插用电负荷的时候跳闸,跳完闸合上之后 三分钟依然跳闸
每次都是这样。
如果插上热水器,合上之后 立马跳闸
请问这是什么原因?会不会是断路器的原因?
如果要查故障,分为几种情况,怎么查?

[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-4-11 10:18 编辑 ]
免费打赏
njanqun
2011年04月11日 15:19:34
2楼
是漏电开关跳吧,多数是卫生间线路绝缘受损引起的
回复
tang121499549
2011年04月11日 16:54:55
3楼
漏电也有可能~~也有可能是空开质量不行了~~ 换一个试试~~ 到时就在慢慢排查热水器这路用的电设备~~~
回复
aidexianqi
2011年04月11日 17:06:37
4楼
多数是线路漏电了吧
回复
lingxuct
2011年04月11日 17:19:59
5楼
支持沙发!

检查线路绝缘电阻,检查开关插座是否进水或受潮。
回复
wxdchgs
2011年04月11日 21:23:34
6楼
“插座没有插用电负荷的时候跳闸,跳完闸合上之后三分钟依然跳闸”
似为线路有漏电之处、
把断路器的出线拆下一试。
回复
xiulin83
2011年04月11日 21:30:51
7楼
线路绝缘出现问题,
回复
dianqipanli
2011年04月12日 04:21:26
8楼
断路器的负荷侧导线临时拆除,如果仍然跳闸,空开损坏;如果不跳了,则是线路有问题,至于你所说不插负荷都跳,应该是线路漏电,用摇表测一下绝缘,如果线路是穿管暗敷的话,一般查看插座内及插座接线处。
回复
z1g2d3
2011年04月12日 11:23:53
9楼
也许是字空开质量不行
回复
dgbyls
2011年04月12日 11:31:51
10楼
线路漏电了吧,测一下绝缘
回复
99xiong2008
2011年04月12日 11:37:11
11楼
8楼的说的很有道理!祝楼主好运!
回复