【求助】分析一下该卫生间断路器跳闸的原因
yuebingw
yuebingw Lv.7
2011年04月11日 10:17:09
来自于断路器
只看楼主

断路器控制着卫生间里的几个插座,插座用于热水器,洗衣机最近断路器跳闸,并且是插座没有插用电负荷的时候跳闸,跳完闸合上之后三分钟依然跳闸每次都是这样。如果插上热水器,合上之后立马跳闸请问这是什么原因?会不会是断路器的原因?如果要查故障,分为几种情况,怎么查?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-4-11 10:18 编辑 ]

断路器控制着卫生间里的几个插座,插座用于热水器,洗衣机
最近断路器跳闸,并且是插座没有插用电负荷的时候跳闸,跳完闸合上之后 三分钟依然跳闸
每次都是这样。
如果插上热水器,合上之后 立马跳闸
请问这是什么原因?会不会是断路器的原因?
如果要查故障,分为几种情况,怎么查?

[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-4-11 10:18 编辑 ]
免费打赏
ccppm
2011年04月14日 21:51:19
22楼
马上跳闸,说明不是短路就是漏电,而且是针对热水器,此问题较严重,应该严查热水器,否则对人身安全威胁巨大
回复
米克
2011年04月15日 09:29:49
23楼

基本解决问题了
回复
xuxinhua2008
2011年04月15日 19:15:39
24楼
板主加分很随意....不懂.....如果要减分.....
回复
gqchen09
2011年04月16日 00:51:55
25楼
这种现象应该不是负载的问题,开关的问题也不是很大,个人觉得主要是线路的稳定,是否虚接?是否过于潮湿,比如进水了?所有问题都需要一一排查才能确定。
回复
liangyun1986
2011年04月16日 10:40:32
26楼
主要问题在线路上,应当先检查各线路绝缘