【请教】关于配电柜中一直困惑我的问题请赐教
zhaohaitao9
2011年04月11日 08:58:13
只看楼主

请教低压配电柜内,电流互感器,电压互感器画法,有的画3个,有的画1个。型号写的是SH1-0.66-301,75/5,啥意思。还有配了一个电容补偿器,要求什么分4步,每只容量为5KVAR,可我看产品样本有的写的是0.4-15-3.这个里面的15是指总容量为15KVAR,3是3相的意思,但有的师傅说,这个3也代表分3次投切的意思。这个型号的含义我理解为2个意思了:1)每只15KVAR,分3次投切,总容量为45. 2)每只5KVAR,分3次投切,总容量为15. 3)一次投切,总容量为15。那种意思对啊,这个分次数投切的次数,是不是在型号中无法体现,得加文字说明啊。

2011年04月11日 10:34:33
2楼
呃 我只知道电流互感器画三个是取三相电流的意思,画一个取一相电流的,
SH1-0.66-301是电流互感器的型号;75/5是电流互感器的变比
至于补偿的,我就不是很了解了,只能帮
回复
小狗狗梦园
2011年04月11日 14:17:34
3楼
0.4-15-3.这个里面的0.4指额定电压,15是指总容量为15KVAR,3是3相的意思。有的师傅说法是不对的,分3次投切一般表示为:“3X15KVAR“,表示分三次投切,没回路15KVAR。
回复
karbin
2011年04月11日 14:35:02
4楼
二位大虾加起来就是正确答案,“3X15KVAR“,应为3组15kvar电容
回复
zhuht327
2011年04月11日 18:33:52
5楼
三楼说的很对,0.4-15-3指的是额定电压0.4KV,额定容量15KVar,3相,这个是一组电容器,如果分三次投切就需要三组。
回复
jszhhy
2011年04月11日 21:37:46
6楼
回复
wujian1969
2011年04月11日 22:03:24
7楼
画三个互感器符号的是计量用的。画一个的是做电容补偿时取样用的。
回复
yhjjhy870909
2011年04月12日 00:07:42
8楼
同意各位前辈的说法:0.4-15-3.这个里面的0.4指额定电压,15是指总容量为15KVAR,3是3相的意思。可以查找相关的产品说明书,看看就清楚了!
回复
z1g2d3
2011年04月13日 08:00:57
9楼
三楼同志说的对
回复
dz5688
2011年04月13日 15:28:17
10楼
理解有误,
回复
ccppm
2011年04月14日 22:07:54
11楼
互感器的个数是根据需求设置的,要测3相的电流,就得用三个,如果还有其他需要,就加,比如要取信号。
回复

相关推荐

APP内打开