由于木工问题 框架结构50的主梁整体偏位5公分 瓦工砌墙到顶端,梁与墙偏位,怎么补救?? 20的梁 下的是15的箍筋。
由于木工问题 框架结构50的主梁整体偏位5公分 瓦工砌墙到顶端,梁与墙偏位,怎么补救??
20的梁 下的是15的箍筋。
2楼
只能是把墙砌到板底,做出假梁来,验收的时候是看不出来的,粉刷的时候记得在墙与板得交界处挂纤维网以防开裂
回复
3楼
这怎么搞,比如说梁都抛出好多了,咋整
回复
4楼
问一下楼主是一端偏了五公分还是两端都偏了五公分,如果是一段偏了五公分那就按二楼说的处理就可以了,如果是两端都偏了五公分,那就把墙直接移到梁下面就行,一般验收都不会发现的。
回复
5楼
不赞同你的说法,如果一端偏移5cm,要想通过验收真有点难度;两端偏移应该可以将墙砌至板底。
一端偏移建议墙还是做在下部梁上根据上部梁侧面与梁侧面不平行的全部用抹灰或细石砼找平(最好加钢丝网)。
回复
6楼
回复 地板 的帖子
不赞同你的说法,如果一端偏移5cm,要想通过验收真有点难度;两端偏移应该可以将墙砌至板底。
一端偏移建议墙还是做在下部梁上根据上部梁侧面与梁侧面不平行的全部用抹灰或细石砼找平(最好加钢丝网)。
很赞同你的说法,支持
回复
7楼
往里偏还是往外偏,解释以下,这种情况好做,就看瓦工的水平了,看的到的问题不是问题
回复
8楼
关键还是你的砖墙必须得砌在梁上,不管望那边偏,墙都得随着梁走啊,要不板怎么能承受得住墙体的自重?
如果是从下偏到上,那就只有把墙拆掉重新砌,随梁走就好。
回复
9楼
你可以把问题描述的更详细一点,最好附上图片。这样方便大家给你出主意。
回复
10楼
对,不错,要详细点/
回复
11楼
能糊弄过去就最好了。
回复