以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?谢谢大家
以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。
请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?
谢谢大家
23楼
一般俺也这么做。
回复
24楼
学习 了。6个字。
回复
25楼
设计还是设下比较好
回复
26楼
一般是高档次的住宅设置,有时候也要根据甲方的要求来设计
回复
27楼
的确是这样的
回复
28楼
回复
29楼
高规无规定,建规(俗称低规)GB50016-2006第11.4.2 本条规定了应设置可燃气体探测报警装置的场所。
这些场所既包括工业生产过程、储存仓库,也包括民用建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在火灾爆炸危险的场所与部位。使用和可能散发可燃蒸气与气体的场所,除甲、乙类厂房外,有些仓库、丙类生产甚至丁类厂房中也有,如不采取措施仍可能发生较大事故。民用建筑中,如锅炉房等场所也存在此问题。故这些场所均需要考虑,要求设置防止发生火灾爆炸事故的措施,将火灾预防放在第一位考虑。
我认为既然低规都有,高规就应该有。我建议如果是设计,把探头加上,甲方可以自己不安装,你就当不知道就完了。
回复
30楼
住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接
1燃气报警器一定要做
2如果无消防报警就接到到带安防的对讲主机上;如有消防报警系统就接到消防系统上
回复
31楼
一般不设,如果施工方要设的话,也是可以的,但最好是高档住宅再设