以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?谢谢大家
以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。
请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?
谢谢大家
32楼
回复
33楼
看条文解释:
11.4.2 本条规定了应设置可燃气体探测报警装置的场所。
这些场所既包括工业生产过程、储存仓库,也包括民用建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在火灾爆炸危险的场所与部位。使用和可能散发可燃蒸气与气体的场所,除甲、乙类厂房外,有些仓库、丙类生产甚至丁类厂房中也有,如不采取措施仍可能发生较大事故。民用建筑中,如锅炉房等场所也存在此问题。故这些场所均需要考虑,要求设置防止发生火灾爆炸事故的措施,将火灾预防放在第一位考虑。
跟住宅无关。
另外,回楼主,住宅一般可以不设,除非当地消防部门有要求,或者是高级住宅。
火灾自动报警系统设计规范
附录D 火灾探测器的具体设置部位(建议性)
D.2.13 高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房。
D.3.6 高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房。
回复
34楼
一般都不设。
回复
35楼
苏州的我参建的住宅项目设置了
回复
36楼
国标好像没有明确要求,但是江苏省住宅设计标准有明确规定必须要做的。
回复
37楼
期待高手的解答,谢谢啊。
回复
38楼
地方标准也有关系,有的地方图审时就要求你设置。有的是甲方有要求设置的。而且我遇到过一个工程消防图里设置有燃气探头、智能化系统深化图里也有燃气探测器,有重复设计的!
回复
39楼
不知道消防燃气探测器的系统图如何画?
回复
40楼
老年人专用厨房要设
回复
41楼
ice0001 发表于 2011-4-15 14:13 规范上有明确的要求。设置方法我认为,有三种:1、有可视对讲无报警系统,纳入可视对讲。2、无可视对讲 …这里说的报警系统是指火灾自动报警系统吗
回复