以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?谢谢大家
以前做的项目,住宅小区的厨房都安装了燃气报警器与房建的可视对讲系统连接。
请问各位同行:这个燃气报警器是必须要安装的吗?规范中有何说明?
谢谢大家
12楼
有人看帖,没人回帖!!!
回复
13楼
严重支持
回复
14楼
要是采用燃气或者煤气都得设!设计还是设下比较好
回复
15楼
有个很蛋疼规范规定:《建筑设计防火规范》2006年版第105页强条:11.4.2:建筑内可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。各位同学怎么理解?
回复
16楼
回复
17楼
我在北京施工的时候他们厨房里都设置了的
回复
18楼
规范上有明确的要求。设置方法我认为,有三种:
1、有可视对讲无报警系统,纳入可视对讲。
2、无可视对讲无报警系统,采用独立。
3、有报警系统,纳入报警系统。
==========================
学习了!
回复
19楼
自建房一般不装,高层建筑要装,验收需要,也是安全需要
回复
20楼
在这里我学习到很多,有时间也很喜欢到这里学习交流。但是对于一些不懂的问题,也只好看看而已。但是迫于又需要土木币,所以只好打下这句话,每次看帖又无话可说时回复一下。
回复
21楼
不设置可燃气体探测报警装置,根据高规:9.4.2 建筑高度不超过1OOm的住宅、商住楼的住宅部分不设置火灾自动报警系统
所以。。。。。。。。。。。。。
回复