关于工艺管道安装中的某一系数问题
jmf1976
jmf1976 Lv.2
2003年01月10日 23:26:15
只看楼主

现有一问题向各位同行前辈请教,谢谢!全统安装定额第六分册(工艺管道)中规定:焊接碳钢管如过设计未规定要求探伤,则定额安装费用应乘以一系数(好象是0.85),但现在的设计图纸一般不会写上要求探伤(如消防泵房里的管道焊接),如过每次都乘系数,太麻烦了,这定额也太落后了,不知后来是否有文件规定取消这个系数了。盼指教,多谢!

现有一问题向各位同行前辈请教,谢谢!
全统安装定额第六分册(工艺管道)中规定:焊接碳钢管如过设计未规定要求探伤,则定额安装费用应乘以一系数(好象是0.85),但现在的设计图纸一般不会写上要求探伤(如消防泵房里的管道焊接),如过每次都乘系数,太麻烦了,这定额也太落后了,不知后来是否有文件规定取消这个系数了。
盼指教,多谢!
qylx
2006年10月15日 16:39:21
2楼
不知楼主用的那个地方的全统安装定额第六分册(工艺管道)?
回复
qylx
2006年10月15日 17:11:33
3楼
第一章 管道安装 说 明
一、本章包括碳钢管、不锈钢管、合金钢管及有色金属管、非金属管、生产用铸铁管安装。
二、本章均包括直管安装全部工序内容,不包括管件的管口连接工序,以“10m”为计量单位。
三、衬里钢管包括直管、管件、法兰含量的安装及拆除全部工序内容,以“10m”为计量单位。
四、本章不包括以下工作内容,应执行本册相应定额:
1.管件连接。
2.阀门安装。
3.法兰安装。
4.管道压力试验、吹扫与清洗。
5.焊口无损探伤与热处理。
6.管道支架制作与安装。
7.管口焊接管内、外充氩保护。
8.管件制作、煨弯。
回复
qylx
2006年10月15日 17:12:39
4楼
第二章 管件连接 说 明
一、本章定额与第一章直管安装配套使用。
二、管件连接不分种类以“10个”为计量单位,其中包括弯头、三通、异径管、管接头管帽。
三、现场在主管上挖眼接管三通及摔制异径管,均按实际数量执行本章项目,但不得再执行管件制作定额。
四、在管道上安装的仪表一次部件,执行本章管件连接相应定额项目乘以系数0.7。
五、仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接相应项目乘以系数1.5。
回复
qylx
2006年10月15日 17:13:11
5楼
第七章 无损探伤与焊口热处理 说 明
一、无损探伤:
1.本章适用于工业管道焊缝及母材的无损探伤。
2.定额内已综合考虑了高空作业降效因素。
3.本章不包括下列内容∶
⑴ 固定射线探伤仪器使用的各种支架的制作;
⑵ 因超声波探伤需要各种对比试块的制作。
二、预热与热处理∶
1.本章适用于碳钢、低合金钢和中高合金钢各种施工方法的焊前预热或焊后热处理。
2.电加热片或电感应预热中,如要求焊后立即进行热处理,焊前预热定额人工应乘以系数0.87。
3.电加热片加热进行焊前预热或焊后局部热处理中,如要求增加一层石棉布保温,石棉布的消耗量与高硅(氧)布相同,人工不再增加。
回复
qylx
2006年10月15日 17:15:36
6楼
全统安装定额“工艺管道”:焊接碳钢管并不包括无损探伤,无损探伤有另外的定额子目。
回复
oulittlepig
2006年10月16日 10:47:56
7楼
我们内蒙的,无损探伤有另外的定额,
预热与热处理
6.执行焊前预热和焊后热处理定额时,如施焊后立即进行焊口局部热处理,人工乘以系数0.85
回复
hd81121471586
2006年11月21日 19:40:58
8楼
第六册《工艺管道工程》
1.碳钢管口焊接,如设计规定不进行无损探伤,按相应定额乘以系数0.91。
2.设计规定不进行无损探伤的碳钢管件焊接,定额乘以系数不清0.87。
回复
xjpgcs
2006年11月23日 05:59:42
9楼
谢谢了
回复
liangrh
2007年03月23日 23:02:14
10楼
工艺管道安装分册:焊接碳钢管并不包括无损探伤,无损探伤有另外的定额子目
回复
luoling0508
2007年03月24日 16:52:54
11楼
我们这边92老定额里的工艺管道安装是包含了探伤,但02定额是没有包含探伤,探伤是分开算滴。
回复