我现做一厂区雨水工程,碰到了这么一个问题:算到第7号井的时候,数据是这样的,管长40m,本段汇水面积为4135m2,累计汇水面积为36685m2,径流系数为0.65,重现期为1年,汇流时间为15.55min,沟内时间为1.48min,强度为0.831mm/min,算出来的设计汇水流量为330.3L/s第8号井,管长45m,本段汇水面积1098m2,累计37783m2,汇流时间为17.03min,强度为0.79mm/min,算出来的设计汇水流量是323.36L/S
我现做一厂区雨水工程,碰到了这么一个问题:算到第7号井的时候,数据是这样的,管长40m,本段汇水面积为4135m2,累计汇水面积为36685m2,径流系数为0.65,重现期为1年,汇流时间为15.55min,沟内时间为1.48min,强度为0.831mm/min,算出来的设计汇水流量为330.3L/s
第8号井,管长45m,本段汇水面积1098m2,累计37783m2,汇流时间为17.03min,强度为0.79mm/min,算出来的设计汇水流量是323.36L/S
也就是说后一管段的流量比前一管段的还少,这是为什么呢?应该怎样处理呢?
2楼
(1)你检查一下有无错
(2)我想和汇水时间,管径有关,另外雨水管和雨水井有蓄调作用,我想你可以用同一管径。
不知我说的对不对,高手赐教!
回复
3楼
朋友,请崽看一下给水排水专业的排水工程的上册嘛!你会知道是怎么会事的!!!呵呵!你在哪儿工作哟?
回复
4楼
按上一管段的流量计!
回复
5楼
8号井的汇水面积偏少,(这是由地形条件决定的),井的位置也不方便调整,造成计算到8号井的时候,由于上一管段沟内时间的影响,计算出的降雨强度越来越少,用汇水面积乘以强度,得出来的设计汇水流量反而比上一号井少了,可这不符合实际情况。
遇到这种情况的时候,是不是可以不按公式Q=&qf算了,而是用上一管段的设计汇水流量加上8号井本身的汇水流量就行了?
回复
6楼
jzf1021
我在北京,有机会多交流
回复
7楼
我想这主要是因为集水时间增加的影响大于汇水面积增加的影响,集水时间长了,降雨强度少了,而汇水面积的增加量太少,造成计算汇水流量结果偏小
回复
8楼
jzf1021 ,我看了,也明白了:),结果正如另外两位所说,谢谢!
回复