接地问题
wws1223
wws1223 Lv.2
2011年04月10日 14:51:45
只看楼主

问下大家,PT一次回路为什么需要接地,接地是用来干什么?还有电容柜里的放电线圈什么时候一次回路也接地?

问下大家,PT一次回路为什么需要接地,接地是用来干什么?还有电容柜里的放电线圈什么时候一次回路也接地?
免费打赏
wws1223
2011年04月10日 14:52:51
2楼
PT一次回路接地是不是用来测量相电压啊?麻烦告知答案,谢谢!
回复
cofferyang
2011年04月10日 21:32:30
3楼
不知我理解是否正确:按说法,PT一次回路接地是指PT一次高压线圈尾接地,这个接地回路里面要流过高压回路电流,根据反措要求,必需单独引入变电站接地网,不得与二次接地共用。这个接地点主要是为了保证接地时PT一次的中性点不发生电压偏移(如果未直接接地或接地不良肯定有偏移的),不偏移就会保证单相电压测量正确;其次不影响二次电压测量。至于电容柜里放电线圈接地作用与这个就不一样了。
回复
cofferyang
2011年04月10日 21:40:11
4楼
电容柜放电线圈接地一般是一次部分创造一个接地点,保证电容器放电后整体电压与地电位一致(这样不会电死人)。具体原理是:放电线圈跨接于电容器两端,当电容器与系统断开时,放电线圈能保证电容器两端电压一致,此时若放电线圈一端未接地,可能会造成这个电压对地不为零电压,这个时候可能一样电死人。如果放电线圈一端接地,就可以保证电容器放电后整体电压与地电位一致,就肯定不会电死人了。这个接地点是在2005年后作为安全防范措施提出的,现在是必须搞的,是通过刀闸一次接线实现的。
回复
wws1223
2011年04月11日 18:16:56
5楼
谢谢楼上的兄弟帮忙解答,知道了