请问一下大家在工作中如果不用焓湿图的话如何来选择机组或是风机盘管的呀
请问一下大家在工作中如果不用焓湿图的话
如何来选择机组或是风机盘管的呀
2楼
我们工作中常是估算的,就是按房间所需的标准冷量(w/m2)配置,再选择对应冷量的风机盘管,没有进行焓湿图的计算,所以在实际使用中会出现在结露的现像,最好还是按焓湿图来。
回复
3楼
那风量也没有去算啦吗
回复
4楼
如果把保温作好一点的话不久可以拉吗
回复
5楼
一般的情况下如果要加强保温的话,那是要钱的,没人愿意做的,所以还是要计算之后再做!
回复
6楼
把风量稍微搞大点,这样就可以提高送风温度了, 基本上就不回遇到结露的问题了
回复
7楼
我们一般也是估算的,工程做多了,就知道什么数值最接近实际了。
回复