车间内火灾探测器的设置,你做对了吗?
闪电喵哥
2006年04月17日 22:32:31
来自于防雷减灾
只看楼主

丙类的车间、仓库通常需要做火灾报警系统,设置火灾探测器。对于采用门式钢架结构的轻钢厂房,设置感烟探测器应该注意以下几点:1、按厂房高度选择探测器的保护面积A,按第6.1.4条N≥S/KA,确定探测区域内所需设置的探测器数量的下限值;2、门式钢架屋面多为坡形,应按照“第6.1.12条 锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面距屋顶最高处的距离,应符合本规范6.1.11的规定。”及“第6.1.11条 当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚的距离,应符合表6.1.11的规定。”在屋脊处设置探测器、并采用支架水平安装探测器的同时保证下表面至顶棚距离,作法参见04X501-P28。

丙类的车间、仓库通常需要做火灾报警系统,设置火灾探测器。对于采用门式钢架结构的轻钢厂房,设置感烟探测器应该注意以下几点:
1、按厂房高度选择探测器的保护面积A,按第6.1.4条N≥S/KA,确定探测区域内所需设置的探测器数量的下限值;
2、门式钢架屋面多为坡形,应按照“第6.1.12条 锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面距屋顶最高处的距离,应符合本规范6.1.11的规定。”及“第6.1.11条 当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚的距离,应符合表6.1.11的规定。”在屋脊处设置探测器、并采用支架水平安装探测器的同时保证下表面至顶棚距离,作法参见04X501-P28。
3、门式钢架属于突出顶棚的梁,应按照“第6.1.5条 在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。当梁突出顶棚的高度在200mm至600mm时,应按附录三、附录四确定梁的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。当被梁隔断的区域面积超过一只探测的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按本规范有关规定计算探测器的设置数量。(注:N≥S/KA)”
另:仓库的手动报警按钮宜设在室外,并采用防水型手动火灾报警按钮。
免费打赏
xudi1234
2006年04月18日 12:52:11
2楼


楼主阐述的不错!
学习了!
回复

相关推荐