劳特斯风冷式冷(热)水机组机型:LAW025H/030H(2)040H/2040HS050H/2050HS/2060HS/2一:室内控制器查询机组运行产数的方法按“上升”键,进入参数查询状态,可查询d1 d2 d3 d4 d5 的参数,d1 d2 d3 d4 d5依次为:出水温度,回水温度,盘管温度1,盘管温度2,室外温度二:管理级参数的设置按“设置”键10秒以上,进入管理级参数设置菜单,显示:“P3”按“设置”键,显示参数值,接着按“上升”或“下降”键可调整参数数值,调整之后按“设置”键可分别进入P4 P5 P6 P7 P8 P9 的调整状态,按“退出”键,存储数据并退出。
机型:LAW025H/
030H(2)
040H/2
040HS
050H/2
050HS/2
060HS/2
一:室内控制器查询机组运行产数的方法
按“上升”键,进入参数查询状态,可查询d1 d2 d3 d4 d5 的参数,d1 d2 d3 d4 d5依次为:出水温度,回水温度,盘管温度1,盘管温度2,室外温度
二:管理级参数的设置
按“设置”键10秒以上,进入管理级参数设置菜单,显示:“P3”按“设置”键,显示参数值,接着按“上升”或“下降”键可调整参数数值,调整之后按“设置”键可分别进入P4 P5 P6 P7 P8 P9 的调整状态,按“退出”键,存储数据并退出。
程序号
功能
符号
单位
出厂设定值
P1
设置温度
TS
度
12(10-45)
P3
进入化霜时间
TA
MIN
30(30-60)
P4
化霜运行时间
TB
MIN
9(3-9)
P5
出水温过高保护值
度
52(40-70)
P6
制冷盘管保护值
TD
度
63(50-80)
P7
压缩机数量
N
台
1或2:根据机组的型号来确定
P8
机型选择
00-风冷单冷
01-风冷冷暖 02单冷+电加热:根据机型的型号来确定
P9
相位保护选择
00-不保护 01-保护
三:室内控制器的显示代码
显示代码
故障信息内容
E1
机组的水流量开关保护
E2
机组制热时水温过高保护
E3
室外盘管温度过热保护
E4
温度传感器断线或短路保护
E5
机组的主电源逆相或者缺相保护
E6
机组在停机状态下的防冻保护(正常保护)
E7
机组在制冷时水温过冷保护
E8
制冷时,防冻开关未闭合
E9
制冷剂系统压力保护
制冷和制热模式的转换,,进入P1,设置温度状态,设定25度以上为制热。25度以下为制冷,红色和绿色发光管会自动转换,保存后退出