C30砼 基础 浇筑温度20左右 浇筑3小时后 表面出现裂缝 请教是什么原因造成的 如何防治啊
C30砼 基础 浇筑温度20左右 浇筑3小时后 表面出现裂缝 请教是什么原因造成的 如何防治啊
2楼
1.坍落度太大。
2.没有及时覆盖,水分蒸发过快。
3.混凝土内外温差大。
4.振捣不认真,造成混凝土不密实。
5.没有进行二次振捣。
回复
3楼
我也觉得是那样的,
我是来学习的
回复
4楼
谢谢您了 您真是老师啊 很有道理的
回复
5楼
1.沉降裂缝
混凝土初凝前二次振捣,分批浇筑。
2.塑性裂缝
二次抹光,养护(风吹、日晒)防护。
3.水化热裂缝
低水化热水泥,控制混凝土入模温度、掺加缓凝剂、人工冷却剂、分批浇筑。
4.温度收缩裂缝
设置温度缝、布置温度钢筋、保温措施
5.冻融裂缝
提高混凝土早期强度、保温措施、掺加引气剂、防冻剂、早强剂
6.钢筋锈蚀裂缝
提高混凝土密实度、保证钢筋混凝土保护层厚度、阻锈剂
回复
6楼
骨料含泥量大也是个问题
回复
7楼
沉降裂缝
