烟感 手动报警按钮 消火栓 显示盘它们是怎么一个关系!怎么看图看不出个规律呢!想问下是它们是怎么个连线法!初学者~
烟感 手动报警按钮 消火栓 显示盘它们是怎么一个关系!怎么看图看不出个规律呢!想问下是它们是怎么个连线法!初学者~
2楼
我也是初学者,同问?
回复
3楼
是总线的接线方式,底盘是有编码。
回复
4楼
显示盘要24V工作电压的,三个都是要与X1\X2相连。
回复
5楼
烟感温感接信号线就可以了,手动报警按钮如果带电话插孔的要接信号线和电话线,消火栓按钮接信号线和启泵线。信号线和一路电源线到显示盘。上述探头和按钮动作了显示盘有显示。
回复
6楼
图例不一样啊,
回复
7楼
信号二总线连接,但消火栓还有其他线路的,手报也要看带不带电话插孔的。具体你可以参考消防百事通
www.fire114.cn,或者百度当宁消防,可以找技术人员。
回复